水泵減振器選用的采用標準?
泵減震器的采用標準:
1、工作頻率比f/f0參照挑選,通常為2.5~5;
2、減震器承擔的負載不可超過減震器的容許負載范疇;
減振較小的3、彈簧減震器設備基礎中間應設定一定壁厚的延展性基礎墊層;
4、支點數不少于4個,泵較重、容積過大時可選用6-8個;
5、離心水泵隔振臺座體積應是1.1~1.離心水泵凈重的4倍;
6、離心水泵重心點高時,應增加隔振臺的規格和凈重;
離心水泵減震器安裝常見問題:
1、減振元器件應按泵組核心中心對稱布局。橡膠減振墊平面圖排序可順時針方向或反方向排序;
2、發電機組減震件選用六個支點時,將四個支點布置在塑性塊或鋼框架的四個上方,另外2個應布置在長框架線上,并調整其位置,使減震元件的縮減形變盡可能保持一致;
3、立式離心水泵發電機組減振器安裝橡膠減震墊或減震彈簧減振器時,一般狀況下,橡膠減震墊和減震彈簧減振器接地裝置多級別循環泵減震器,并與可塑性塊或鋼架結構無粘合或是他們相互必須固定不動;
4、柱式離心式水泵機組減振裝置應用橡膠減振裝置時,應在離心水泵機組底座下側安裝異形鋼支架和鋼筋錨固安裝;型鋼結構與橡膠減震器之間應用地腳螺栓(加彈簧密封圈)固定。在路面或木地板上設定地腳螺絲,橡膠減震器根據地腳螺絲固定不動在路面或木地板上;
5、橡膠減振墊的邊沿不能超過可塑性塊的邊沿;槽鋼架構的支撐點總面積不可低于減振元器件頂端的支撐點總面積;
6、減振墊單面排序。當工作頻率比不可以符合要求時多級別循環泵減震器,可選用雙層串連布局,但減振墊的總數不可超出五個。串連排序的各層橡膠減振墊的型號規格、片數、總面積和橡膠強度應完全一致;
7、焊層與厚鋼板運用膠黏劑黏合。鍍鋅板的平面圖規格應比橡膠減振墊的每一端大10mm。粘合在鍍鋅板上下一層的橡膠減振墊應交疊排序;