吊式彈簧減震器做濕度都是按照干濕球對照法來進行,干濕球測濕法維護也非常簡單,在使用過程中,我們只要定期給濕球加水和更換濕球紗布即可。干濕球測濕法與電子式濕度傳感器相比起來不會產生老化,精度下降的問題,所以在高溫或低濕環境下更適合使用干濕球測濕法。干濕球測濕法是通過測量干球、濕球的溫度經過計算得到濕度值,所以對溫度沒有嚴格限制,在高溫環境下測濕不會對傳感器造成損壞。
干濕球濕度計的準確度還取決于干球、濕球兩支溫度計本身的精度。濕度計必須處于通風狀態即在濕球附近的風速必需達到2.5m/s以上:只有紗布水套、水質、風速都滿 足一定要求時,才能達到規定的準確度。利用水蒸發要吸熱降溫,而蒸發的快慢(即降溫的多少)是和當時空氣的相對濕度有關這一原理 制成的。其構造是用兩支溫度計,其一在球部用白紗布包好,將紗布另一端浸在水槽里,即由毛細作用使紗布經常保持潮濕,此即濕球。
另一未用紗布包而露置于空 氣中的溫度計,謂之干球(干球即表示氣溫的溫度)。如果空氣中水蒸汽量沒飽和,濕球的表面便不斷地蒸發水汽,并吸取汽化熱,因此濕球所表示的溫度都比干球 所示要低??諝庠礁稍?即濕度越低),蒸發越快,不斷地吸取汽化熱,使濕球司的溫度降?,而與干球間的差增大。相反,當空氣中的水蒸汽量呈飽和狀態時, 水便不再蒸發,也不吸取汽化熱,濕球和干球所示的溫度,即會相等。
使用時,應將干濕計放置距地面1.2~1.5米的高處。讀出干、濕兩球所指示的溫度差, 由該濕度計所附的對照表就可查出當時空氣的相對濕度。因為濕球藛布酥蒸發的快慢,不僅和當時空氣的相對濕度有關,還和空氣的流通速度有關。所以干 濕球溫度計所附的對照表只適用于指定的風速,不能任意應用。例如,設干泡溫度計所示的溫度是22℃,濕泡溫度計所指示的是16℃,兩泡的溫度差是6℃,可先在表中所示溫度一行找到22℃,又在溫度一行找到6℃,再把22℃橫向與6℃豎行對齊,找到數值54。它的意思就是相對濕度是54%。