2020-12-12 09:30
彈簧隔振器更換必須更換一對嗎?
彈簧隔振器更換必須更換一對嗎?
1、安裝位置、高度、進出口方向必須符合設計要求,連接應牢固緊密。
2、安裝在管道上的各類彈簧隔振器,手柄均不得向下。
3、彈簧隔振器安裝前必須進行外觀檢查,彈簧隔振器的銘牌應符合現行國家標準GB 12220的規定。對于工作壓力大于1.0 MPa 及在主干管上起到切斷作用的彈簧隔振器,安裝前應進行強度和嚴密性能試驗,合格后方準使用。強度試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.5倍,持續時間不少于5min,彈簧隔振器殼體、填料應無滲漏為合格。嚴密性試驗時,試驗壓力為公稱壓力的1.1倍;試驗壓力在試驗持續的時間應符合GB 50243標準要求,以彈簧隔振器密封面無滲漏為合格。
瀏覽次數: