2020-12-08 11:18
彈簧隔振器螺栓松了怎么調?
彈簧隔振器螺栓松了怎么調?
1.故障現象:執行機構通電后,給定一個信號(例75%),執行機構會全開到,然后回到指定位置(75%)。故障判斷和檢修過程:根據以上故障現象,首先要判斷是伺放板和執行機構那一個有問題。將伺放板從執行機構上拆下,直接將電源線接到端子上,執行機構關方向動作,將電源線接到端子上,執行機構開方向動作,如果執行機構動作不正常,說明故障在彈簧隔振器上。用萬用表測電機繞組正常,再測電容兩邊的電阻發現有一個開路,將其更換后故障排除。結論:遇到以上故障現象時,首先要判斷故障發生在那一個部分上,最后確定根源。
2.故障現象:執行機構通電后給關信號執行機構先全開后再全關。故障判斷和檢修過程:先拆除伺放板,直接給執行機構通電發現仍然存在原故障,檢查電阻,電阻阻值正常,說明電阻沒問題,檢查電機繞組,發現阻值正常,電機沒問題。由此故障推斷有可能電容壞,重新更換電容,故障排除。結論:出現該問題時首先懷疑電阻和電容。
瀏覽次數:
上一篇:彈簧隔振器自己能換嗎? 下一篇:彈簧隔振器壞了開著有什么反應?