使用說明
2023-04-19 15:34
設備基座與支撐結構之間設置坐式減震器
隔振分被動隔振和隔振兩種。隔振是防止或減小來自外部如機械設備鍛錘、交通軌道等的振動對構筑物及室內儀器儀表、機械的影響而采取的隔振措施。隔振是對振動源系統進行隔振處理,以防止或減小振動對外部的影響。直燃機房的減少振動的措施屬于隔振,通過在設備基座與支撐結構之間設置坐式減震器來達到。
1、在結構板面做大于設備基座面1.5倍的混泥土基礎面,設置坐式減震器底部固定膨脹螺栓預埋于基礎中,根據機組已知質量和靜態壓縮量后選定阻尼彈簧減震器。
2、在混凝土基礎面均勻預留鋼板,上邊安裝ZD型彈簧減震器,設置坐式減震器下部使用膨脹螺栓固定在混泥土基礎面后、上部固定在承臺基礎面外部槽鋼之上。
3、在ZD型彈簧減震器上,根據機組的運行重量,用混泥土和槽鋼制作大于設備基座面1.5倍的承臺基礎面,臺面下部用10mm鋼板作底面,臺面上部找平。在該平面兩端位置預留固定空調主機的地腳螺栓。
4、空調主機基座面與承臺基礎面間墊SD型橡膠減震墊。系統的管道采取合適的保溫措施時的,應注意保溫材料的質量與安裝厚度,各項設備保溫的密封。
瀏覽次數: