排風機、送風機坐式減震器的布置與選型
制冷主機、冷凍水泵、冷卻水泵的坐式減震器的布置與選型:噪聲較大的制冷主機、冷凍水泵、冷卻水泵應盡量設置在地下室,由機房的墻體、地下樓板對聲波進行隔離,從而減小對地面的使用房間的影響;如果只能設置在地面上,更應設置設備機房、隔音門,時設置雙墻、雙門;對于水泵應盡量選擇蕊1450rpm轉速的低轉速泵,對于制冷主機應選擇振動相對較小壓縮機(如螺桿壓縮,渦旋壓縮)。
排風機、送風機坐式減震器的布置與選型布置與選型:送排風機的風量≥8000m³/h,且經常開啟時,宜采用低轉速消音箱式風機,并設置風機房。應在擴初設計時及早提出風機房位置及面積大小對于噪聲較大的地下室排風機除了在其入口設置消聲器,即減小風機噪聲對室內的影響,還應在風機的出風段設置消聲器,否則風機的噪聲通過排風豎井傳至室外地面,影響到鄰居或本幢樓一二層的使用。地面出風口的風速應控制在2.0m/s以下。送風機同樣應在進出風管道設置消聲設施風速的合理選擇:過大的風速會在彎頭、三通、風口等配件處產生氣流聲,還可能對風管壁振動從而產生噪聲,因此控制風管風速在設計中。一般主風管的風速宜6.0~8.5m/s;支管的風速宜4.0~6.0m/s;普通送風口的風速宜2~3.5m/s;回風口風速宜1.5~2.5m/s。