多功能水泵控制閥減震器的優缺點
引水渠工程項目泵房水泵控制閥減震器的型號選擇對污水處理廠的運作起著非常重要的功效??梢蕴嵘?jīng)濟發展實際效果,提升節能環保實際效果,減少別的設施的損毀率。文中較為了不一樣調節閥門的優點和缺點,論述了多用途調節閥門的一些優勢。
一、介紹
離心水泵減震器是自來水廠能耗大戶人家,其用電量約占制水成本費的一半。并且離心水泵運作速率低,電力能源消耗比較嚴重,電動機常常超負荷。因而,泵房泵控閥的選用是一個問題,應謹慎應用。
2個事例
我廠泵房恒壓供水系統一共有6臺離心水泵發電機組,并接組裝,5臺預留,離心水泵排水口孔徑1臺多用途水泵控制閥減震器,供電工作壓力1.0MPa,總流量為/h;原構想是泵出入口選用旋啟式止回閥加電動閘閥和手動式截止閥。因為職位分2人,離心水泵的起停是遠程操作的,因此對截止閥的需求非常高。假如停泵時截止閥不可以去除水擊,便會造成非常大的噪聲。與此同時會產生許多問題,例如多孔板、油路板裂開;固定不動多孔板的螺釘易損壞,定時拆換;閘閥密閉不緊,導致離心水泵翻轉,關掉手動式截止閥費時費勁。檢修周期時間短,導致事故隱患,乃至有可能危害生產制造。為了更好地處理這種問題,選用了二種計劃方案,將要旋啟式止回閥改成無損壞球形止回閥??茖W研究了無損壞球形止回閥的特點后發覺,它的水擊去除實際效果并不是非常好,響聲和震動也不是非常好。
減震器其構造主要是由主泵和外界配件構成。分配閥由油路板、膈膜、閥座、單流閥、O型圈、膈膜銷釘、緩閉多孔板、分配閥板、膈膜座等構件構成。外界配件關鍵由組裝在油路板外界的兩根聯接管道和調節閥門、過濾裝置、排盡閥、小型截止閥等構成。小型截止閥在止回方位上配有過流保護孔。