水泵減震器安裝的注意事項
例如調速離心式水泵在平穩轉數下,頻率比f/f0=2.5,離心式水泵低速檔檔運行時,f/f0
很多人都掌握離心式水泵減震器。離心水泵工業設備多見于城市供水、污水處理、農業產業水利水電、石油工業等。我們的日常生活離不開離心式水泵。除了泵內部構造的風機葉輪外,泵軸關鍵應用于好幾個局部地區。離心式水泵在安裝應用時除了規定的維護外,還需要使用減震器機械設備。減震器在泵運行時起著重要作用。
離心式水泵安裝疑難問題減震器:
1、減震電子器件應按泵組關鍵軸對稱合理布局。橡膠減震墊總平面圖排列可順時針或反向排列;
2、當柴油發電機的避震電子器件采用六個支撐點時離心葉輪減震,之中四個設置在延展性塊或鋼構架的四個上邊,除此之外2個應調整在長邊框上,并且調整她們的位置離心葉輪減震,使避震電子器件的變小變形盡可能保持一致;
3、橡膠減震墊的邊緣不可以超出延展性塊的邊緣;糟鋼構架的支點占地面積不能小于減震電子器件頂部的支點占地面積;
4、橡膠減震墊單層合理布局,當頻率比不能滿足要求時,可應用兩層串聯合理布局,但減震墊的數量不適合超過五個。串聯排列的各層橡膠減震墊的規格型號、片數、占地面積和橡膠抗壓強度應完全一致;
5、焊層與碳鋼板用粘膠劑粘合。黏合在熱鍍鋅板上下兩層的橡膠減震墊應相疊排列;
6、建筑施工安裝前要馬上檢查,安裝時避震電子器件的靜變小變形不能超過比較大標準值;
7、泵組安裝時,安裝泵組的支點地面一定要平整,并應當有足夠的承載能力;