使用說明
消防試壓泵減震器的連接技術要點有哪些?
1、日常生活給排水和消防給水管路消防安全試壓泵減震器,實驗工作壓力為1.管路壓力的5倍,且不少于0.6MPa。在抗壓強度實驗中,在實驗工作壓力舒張壓降不得超過0.的管道網為達標。隨后將實驗工作壓力遲緩減少至壓力,經查驗無滲漏,則密性實驗達標。
2、全自動灑水自動滅火系統,設計方案壓力≤1.0MPa時,壓力抗壓強度實驗工作壓力為1.5倍設計方案壓力,且不少于1.4MPa;當設計方案工作壓力>1.0MPa時,壓力抗壓強度實驗工作壓力應是壓力加0.4MPa。
壓力抗壓強度檢驗為管道網在試驗工作壓力下平穩,損耗不得超過0.為達標。壓力抗壓強度實驗和管道網清洗及格后,應開展壓力密性實驗。實驗工作壓力應是設計方案壓力,工作壓力應平穩24鐘頭。無滲漏視作達標。
消防管聯接技術性關鍵點
1、消防栓恒壓供水系統管路內、表面選用鍍鋅鋼管時,不可電焊焊接。當系統軟件管路選用耐腐蝕內腔管路時,可選用電焊焊接聯接,但焊接管道應合乎有關規定。全自動灑水自動滅火系統的管路(濕式報警閥后)不可以電焊焊接,應選用外螺紋、槽形三通接頭或法蘭連接。
2、消防安全塞給排水系統軟件管經>宜選用鍍鋅管、法蘭連接或溝槽式連接。全自動灑水自動滅火系統管經﹥不清楚,不可以應用法蘭連接。只需在管經≥的管段上設定一定時間的法蘭連接或槽孔連接功能就可以。
3、消防栓恒壓供水系統和全自動灑水自動滅火系統管路,應用法蘭時提議應用螺紋法蘭,應用電焊焊接法蘭時應開展二次熱鍍鋅。
4、一切管段必須更改管經時消防安全試壓泵減震器,應應用符合規定的偏心異徑管和管材。
5、消防管的接口方式及有關技術標準,請參照《全國土木建筑工程設計技術措施-給排水》中的有關要求。